查看: 1248|回复: 0

[装修知识] 闭水试验合格,卫生间为什么还会漏水?

[复制链接]
发表于 2019-4-4 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
卫生间防水是装修施工过程中的重中之重,检测卫生间防水是否到位通常通过闭水试验来测试,但是闭水试验合格了,就能确保卫生间不漏水吗?
timg (4).jpg

然而并不是。

下面我们一起来看看卫生间漏水的问题,需要的童鞋请做好笔记哦。

情况1、家庭装修一两年了,期间没漏过水,但卫生间出现渗漏水现象。
原因1:最大的可能性就是伸缩沉降度较大,超过了防水的拉伸度,将防水撕裂,造成漏水渗水现象;
原因2:可能采购的防水涂料为质量不合格产品,耐水、耐腐蚀性不强,时间久了,会出现漏水渗水现象;
原因3:还有一种情况就是下水管道移位,在下水管道移位必要的情况下,装修的过程中尽量要保证用水泥砂浆将下水管道全覆盖、固定好,保证防水涂料涂刷成膜一体,不能涂刷在管道上。

情况2、闭水试验合格,但刚入住没几天就渗水到楼下了。
原因1:可能是工人施工过程中的问题,因前期地面找平或者墙体转角处弧度较大,铺贴的时候无法落砖,为方便其施工,将凸起部位铲掉,导致漏水;
原因2:水电布管的时候走地面,工人在施工的过程中水电管路踩踏过于严重,将转角处防水撕裂,造成漏水。

情况3、闭水试验合格,门泡了,卫生间门口板发黑。
原因1:未做防水挡水沿,目前大部分的开发商在做卫生间地面时,都预留挡水沿,卫生间地面比房间地面低3-5cm,有效的挡住瓷砖灰层的水往外部走,小部分开发商未做这一工艺的,卫生间地面和客厅地面水平高度一样,需在装修的过程中做上挡水沿,避免水溢出卫生间,门和地板被浸泡,得不偿失;
原因2:卫生间门洞处防水未上返、外返30cm。
K11柔韧型防水涂料1.jpg

情况4、刚入住没几天,卫生间墙面返潮,或者门对面的墙体发霉。
原因1:防水涂刷不均匀,墙面有沙眼;
原因2:卫生间门口的防水没处理好或者没做挡水沿,水汽顺着地板空隙到对面墙体上了,导致墙面发霉。

情况5、家里卫生间门是套装门,门套底部起涨了,做防水的时候门口处也做外返、上返了,是不是防水出了问题?
在施工的过程中没采用套压石(门边套坐落在门槛石上)工艺去处理门套,水汽进入门套导致底部起涨。