国家环保局十八号令《电磁辐射管理办法》规定
电压在100KV以上的输变电设备一般与居民住宅或其它环境保护敏感目标保持如下距离:220kV变电站:20米;110kV变电站:15米;35kV变电站:15米;10kV变电站:8米
高压母线的工频电场辐射是高压变电站内工频电场辐射的主要来源,应该采取必要的措施降低母线下方及附近建筑物表面的电场强度,以避免可能的危害。
在工频辐射场中,屏蔽作用非常显著。如果变电站选址于商业区或居民区,建议110 kV以上母线应使用油绝缘或气体绝缘的套管封闭;对于分立式输变电设备(包括消弧线圈、电容器、电压互感器等)可在其周围设立金属屏蔽网。以上措施将会很好地降低网外的电场强度。当输变电设备装设在室内时,室外工频场强由于墙壁的屏蔽也有很大程度的下降。对于混凝土及砖结构建筑,室内的工频电场强度可以降低到无房屋时的5%以下甚至更小,如在墙内加入金属屏蔽网,可以达到更好的效果。 |
|