QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

扫码登录更安全

登录 | 注册帐号 | 找回密码

茂名论坛

  • 关注抖音号
  • 关注公众号
  • 下载APP
  • 扫码关注抖音号
  • 扫码关注公众号
  • 扫码关注APP
快捷导航
查看: 9767|回复: 71

[民生百态] 信宜中学学生公寓,平均2.2万预算一台的是什么空调啊?!

[复制链接]
发表于 2018-11-4 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
信宜学生公寓,2.2万预算一台的是什么空调啊?!能解释解释吗?
name_1.jpeg
发表于 2018-11-4 21:04 | 显示全部楼层 | 来自广东
{:1_995:}
发表于 2018-11-4 21:20 | 显示全部楼层 | 来自广东
你无理,总之就好犀利。。。
发表于 2018-11-4 21:24 | 显示全部楼层 | 来自广东
格力中央空调{:1_991:}
发表于 2018-11-4 21:28 | 显示全部楼层 | 来自广东
批发价,一千块一台都可以了吧?
发表于 2018-11-4 21:36 | 显示全部楼层 | 来自广东
中央空调吧
发表于 2018-11-4 21:40 | 显示全部楼层 | 来自广东
一个学生宿舍那么小需要中央空调?
发表于 2018-11-4 22:01 | 显示全部楼层 | 来自广东
核动力的空调,不用电的。
发表于 2018-11-4 22:02 | 显示全部楼层 | 来自广东
又是小数点的错
发表于 2018-11-4 22:11 | 显示全部楼层 | 来自广东
中央空调哇
发表于 2018-11-4 22:17 | 显示全部楼层 | 来自广东
本帖最后由 viviou 于 2018-11-4 22:28 编辑

看错内容``
发表于 2018-11-4 22:24 | 显示全部楼层 | 来自广东
二、设备需求
2.1设备需求清单
序号        名称        数量
1        空调主机(1.5匹)        630台
2        主电线(看投资成本初步预算表,含1200kW专用变压器)        按实际情况需要
3        其他安装设备设施及现场施工(含电线电柜,参考预算表)        按实际情况需要
5        空调铜管(630台,标配外需加延长管)        按实际情况需要
6        空调不锈钢支架(含不锈钢螺丝)        630付
7        空调插座        按实际情况需要
8        过墙洞        630个
9        空调安装        630台
10        空调排水及管材        一批
11        空调调试        630台
12        主电线安装费        10幢
               
注(1)本采购项目所有设备功能和技术参数均是满足用户日常工作需要的最基本功能和技术参数,投标人所投标设备的功能和技术参数应符合或优于用户的要求。
注(2)本项目要求中所出现的工艺、材料、参数或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性,供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准,但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。
2.2主电线(含1200kW专用变压器)
2.2.1山边变压器至男生各幢线路总长度:
    1. 五幢约200米,线径4X120 mm2钢包电缆.
    2. 三幢约250米,线径4X120 mm2钢包电缆.
    3.一幢约290米,线径4X120 mm2钢包电缆.
    4. 五至六幢约80米线经4X70 mm2钢包电缆.
    5. 三至四幢约80米线经4X70 mm2钢包电缆.
    6. 一至二幢约50米线经4X70 mm2钢包电缆.
2.2.2各幢支线线径(一楼总开关至宿舍门前)252铜蕊线约470米(每层支线至总开关),支线(门前至空调开关线经2.52约1200米/每幢.
2.2.3山边变压器至女生各幢线路总长度:
    1. 至七幢约410米.线径4X120 mm2钢包电缆.
  2. 至十幢约490米.线径4X150 mm2钢包电缆.
3. 至九幢约520米.线径4X150 mm2钢包电缆.
    4. 七至八幢40米.线径4X70 mm2钢包电缆.
▲备注:各层线径25mm2铜蕊线约七幢及八幢各470米,9幢及10幢各520米(各幢每层至一楼总开关),支线(门前至空调开关)线径25mm2九幢、十幢各2000米,七幢、八幢各1200米。
2.2.4综上合计线长度如下:
1、4X150mm2钢包铜蕊电榄约1010米
2、4X120mm2钢包铜蕊电榄约1150米
3、4X70mm2  钢包铜蕊电榄约250 米
4、22mm2铜蕊电线约4800米
5、2.5mm2铜蕊电线约13600米
2.2.5安装要求:
1. 变压器至学生宿舍要重新开挖电缆沟。
2. 变压器安装位置:后山环山路原学校变压器旁边。
3. 宿舍空调安装位置:空调主机安装在学生宿舍后阳台卫生间对出位置;空调室内挂机安装在阳台通道门头位置。
2.3设备技术规格参数
空调类型        分体壁挂式空调
▲额定制冷量(W)        ≥3500
▲额定制冷功率(W)        ≦1019
冷暖类型        单冷型
额定电压/频率        220V/50Hz
变频/定频        定频
空调匹数        1.5匹
能效等级        二级
循环风量        660m3/h
室内机噪音        ≦41dB
室外机噪音        ≦49dB
控制方式        遥控
显示屏        LED显示屏
随机铜管长度        满足现场安装需求,质量不低于原厂配置。
随机水管长度        满足现场安装需求,质量不低于原厂配置。
随机电源线长度        满足现场安装需求,质量不低于原厂配置。
颜色        白色或相近颜色
3、服务要求
(1) 中标方必须全年派出空调维护电工驻守学校,在空调运行期间,如果空调有问题必须在10分钟内响应,小问题30分钟内解决,超出30分钟不能解决的必须马上更换备用空调(提供的备用机不得少于空调总台数的5%)。如果在履行服务方面不能做到规定的质量,校方有权视情况作出必要的处罚.
(2)建设方必须在校内设立维修服务点和驻守电工,空调使用高峰期期间驻守电工不得少于6人,其中持有高压类电工进网作业许可证的人员不得少于2人。具有高空作业证不少于2人。
(3)学校学生公寓顶楼房间须安装大1.5匹分体单冷空调机。
(4)合作期内每年免费清洗空调两次,免费添加制冷剂。
(5)合作期内空调整机保修,免费服务及更换,如制冷要求达不到国家标准规定的室内温度25℃,投资方须派往电工及时维护或更换空调设备。
(6)负责日常设备维护、检修、维修(包括整套空调设备、排水等所有系统相关配件的更换、维修等)工作,保证空调系统正常运行,承担维护维修、项目维护、办公水、电费和管理人员等费用。
4、空调正常运行时间:               
每年不少于120天,每天不少于10小时,具体时间由学校根据实际调配。
5、合作期限:
10年(合同期满,空调的设备设施,中标方不得拆除,无偿归学校所有,如继续租赁,可优先投资方。)
6、空调设备使用费收取方式
单台空调设备年度使用费最高不得高于省物价部门核准价。投标人报价应包括履行合同所产生的一切费用,投标人的报价明细应清楚列明电费单列报价,合同期间如电费标准上浮或下浮超过10%,合同支付金额亦作相应的调整。
▲7所有空调必须在合同生效之日起30天内安装调试完毕。变压器必须在合同生效之日起25 天内安装调试完毕。