老哥您是个专业人士啊!听您这么一说,我还真有点头绪了。首选,如果断开所有用电器和灯泡开关,电表仍转动,那显然是家里某处线路对地短路,对地短路的电流相当大,就算不足以让漏电开关跳闸但也是平日电量的数十倍以上。(按目前的电路都装有漏电开关,比较灵敏,如果是漏电或短路,应该会开关会跳闸才是);
其次,如您所说,断开电表输入端的电线,接入灯泡测试,如果电表仍快速转动,那应该可以断定是电表问题;如果电表正常运转,那就是家里电器设备问题。这确实是个不错的操作方案。
由于家里没有备有电工用具,我不太敢擅自操作,还是去营业厅登记,看看他们怎么说,争取让他们过来用电流钳表帮忙测一下电表输入端的总电流。
感谢老哥的指点{:1_1015:}
|
|