随着科技技术的快速发展,电力电缆附件应用在我们生活中已是非常的普遍,在人们的使用过程中,各种问题不断突出,电缆附件故障主要是绝缘击穿引起,大部分发生在1OkV电缆线路上,特别是电缆中间接头的故障,在1OkV电力电缆事故中占有很大的比例。那么电缆附件常见的问题有哪些? 1、电缆分相的尺寸标准是多少? 原则上我们要求电缆分相长度再1.2m-1.5m之间。但可根据现场情况具体对待。 建议: 母排型分支箱要求电缆分相长度不小于1.2m。 环网柜中断路器的出线套管呈纵斜向排列,分相时应以C相为基准确定各相长度。 2、铜屏蔽的作用是什么? 正常情况下,它通过电容电流,同时起到屏蔽电场的作用。如果不按要求保留铜屏蔽层,就不能起到屏蔽电场的作用,带来隐患。 3、分相后为何要在铜屏蔽的端部用胶带缠绕铜屏蔽? 这样做是为了防止铜屏蔽散落。为保证电缆头以下的电缆再安装完毕后保持其原有的特性,缩热(冷)缩套管时应将铜屏蔽完好的缩在里面。若铜屏蔽散落,要将其恢复,并尽量保持原有的切合度。 4、制作工艺粗糙会产生什么后果? 在施工过程中,如果不注意细节,会给设备的安全运行带来很多安全隐患。如:在剥电缆的铜屏蔽和半导电层时,用力太大或不均匀,会伤到半导电层或主绝缘;主绝缘上的划痕不处理或处理不彻底。会缩小爬电距离,严重时容易引起设备烧毁甚至爆炸。 5、全部剥去导电层会产生什么后果? 现场做电缆的时侯,经常有人按照常规的做法把三叉手套以上的半导电层全部剥去,这样是很危险的。因为在送电后,分支手套应力管和应力锥之间的电缆表面会产生感应电。在这种情况下,如果按照正确的做法安装了美式电缆头的接地线,长时间运行后,产生感应电的该段电缆会对接地线放电,严重时会灼伤热缩套管甚至放电烧毁。所以,必须严格按工艺尺寸保留半导电层。 安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售的电缆附件厂家。主营产品包括:电缆附件,冷缩电缆附件,热缩电缆附件,电力绝缘护罩,可分离式电缆终端,绝缘穿刺线夹,电缆防水盒,电缆固定夹,电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768782
|