[装修探讨] 伊法拉为您解答电缆附件的常见问题

[复制链接]
发表于 2019-12-8 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
随着科技技术的快速发展,电力电缆附件应用在我们生活中已是非常的普遍,在人们的使用过程中,各种问题不断突出,电缆附件故障主要是绝缘击穿引起,大部分发生在1OkV电缆线路上,特别是电缆中间接头的故障,在1OkV电力电缆事故中占有很大的比例。那么电缆附件常见的问题有哪些?
  1、电缆分相的尺寸标准是多少?
  原则上我们要求电缆分相长度再1.2m-1.5m之间。但可根据现场情况具体对待。
  建议:
  母排型分支箱要求电缆分相长度不小于1.2m。
  环网柜中断路器的出线套管呈纵斜向排列,分相时应以C相为基准确定各相长度。
  2、铜屏蔽的作用是什么?
正常情况下,它通过电容电流,同时起到屏蔽电场的作用。如果不按要求保留铜屏蔽层,就不能起到屏蔽电场的作用,带来隐患。
  3、分相后为何要在铜屏蔽的端部用胶带缠绕铜屏蔽?
  这样做是为了防止铜屏蔽散落。为保证电缆头以下的电缆再安装完毕后保持其原有的特性,缩热(冷)缩套管时应将铜屏蔽完好的缩在里面。若铜屏蔽散落,要将其恢复,并尽量保持原有的切合度。
  4、制作工艺粗糙会产生什么后果?
在施工过程中,如果不注意细节,会给设备的安全运行带来很多安全隐患。如:在剥电缆的铜屏蔽和半导电层时,用力太大或不均匀,会伤到半导电层或主绝缘;主绝缘上的划痕不处理或处理不彻底。会缩小爬电距离,严重时容易引起设备烧毁甚至爆炸。
  5、全部剥去导电层会产生什么后果?
  现场做电缆常有人按照常规的做法三叉手套以上的半导电层全部剥去,这样是很危险的。因为在送电后,分支手套应力管和应力锥之间的电缆表面会产生感应电。在这种情况下,如果按照正确的做法安装了美式电缆头的接地线,长时间运行后,产生感应电的该段电缆会对接地线放电,严重时会灼伤热缩套管甚至放电烧毁。所以,必须严格按工艺尺寸保留半导电层。
安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售电缆附件厂家主营产品包括:电缆附件,冷缩电缆附件,热缩电缆附件,电力绝缘护罩,可分离式电缆终端,绝缘穿刺线夹,电缆防水盒,电缆固定夹,电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768782