低标号混凝土强度不大,水泥用量相对少,水灰比大新规范是水胶比一样道理,粗骨料和细骨料要求低,大直径石子都满足强度要求,一般级配碎石5-25mm,低标号的可以用更多25。现在工程梁板柱用c30是标配了,屋主选用c30没有任何问题。什么越低标搞混凝土越不容易开裂的理论纯属扯淡,做的实验,直接用泥(和稀泥)浇捣强度够低了,低标号混凝土就是水泥用量少,最终质量是密度低表观质量差(粗糙无比就是一块硬了的泥砖),只要一上重载它就开裂,就算不上重载使用过程中墙体开裂也是常事,而且不耐久(没几年如果下雨泡水就完蛋了整体倒塌),也不能建多高,泥砖房一般就一层。如果用c80混凝土(国际混凝土强度已经到达c120了,我国虽说是基建狂魔但最大也就c80),水泥用量大而且要求高强水泥,级配要求高(水、水泥、砂、碎石材料和用量严谨),高楼大厦都没问题,600多米的广州塔就肯定是高标号混凝土,用低标号混凝土c30一般就8层24米。高标号清水混凝土就像大理石一样光滑了,配合钢筋或者型钢混凝土使用,一百年没问题。层主说标号越低越好,仅仅是水泥用量少不易收缩而已。
楼板墙体开裂原因很多,原材料不合格仅仅是一方面,但正规搅拌站的配比下料系统是直连政府质量监督站的,接受实时监督,原材料(砂石水泥外加剂)都会送检,成品也会有标养甚至同样试块试验,一般不会有大的问题。管理人员和工人不熟练技术水平差也是一方面,混凝土来了很久才浇捣,或者来的坍落度不合格也浇了,开料目测已经离析也浇了,或者过程混凝土间隔太久超过45分钟已经开始终凝了,或者浇捣顺序不对,接茬位置已经凝固发白势必形成冷缝,或者振捣不密实不到位,或者浇筑过程为了方便施工浇水了,或者养护不及时等等。
楼主如果一定要证明是混凝土不合格应该提起法院上诉,在上诉后邀请专家进行原因分析,第三方进行抽芯检测,建议楼主先做个简单试验,就是对结构进行回弹试验,如果合格就不要折腾了,只能认命了,上诉也是你自己的问题白花钱。
|
|