化州市文楼拦河闸重建工程
文楼拦河闸位于化州市西北部山区的文楼镇境内,河流属罗江上游,闸址以上集雨面积 423km2,是一座以灌溉为主、兼顾发电的水利工程。文楼拦河闸坝工程于1965年10 月动工兴建,1966年3月竣工投入使用, 运行至今已经50多年,工程建成后发挥了巨大的工程效益,对当地的经济发展和社会稳定发挥了重要作用。但由于工程建设时期受到技术设备、建筑材料、资金等条件的限制,设备简陋、配套不全、工程质量差。在工程运行期间,先后于1970 年、1980年、1982年、1995 年、2006年多次进行维修加固、修复和抢险工作。
2009 年由化州市文楼工程管理处委托茂名市水利水电勘测设计院对文楼拦河闸坝工程进行了安全鉴定,通过对工程的现状调查、安全检测、地基地质勘测、复核计算等工作分析,将文楼拦河闸评定为四类闸,安全鉴定的主要结论如下:1、拦河闸坝稳定性满足规范要求,但抗渗稳定性不满足要求;2、地震基本烈度为7度,拦河闸坝不能满足抗震要求;3、文楼拦河闸坝过流能力不满足设计要求;4、消能防冲设施不能满足规范要求;5、混凝土强度检测值小于原设计强度,不满足规范要求;6、闸门、启闭机不能正常使用,不满足规范要求;7、电气设备不满足规范要求;8、观测设施不满足规范要求;9、其他设施:下游河道岸被冲刷掏空,管理房屋外墙已开裂,不能满足安全管理要求。
综合上述情况,水闸运用指标无法达到规范标准,工程存在严重安全问题, 按照《水闸安全鉴定规定》(SL214-98)第 6.0.2 的规定,评定为四类闸,建议报废重建。
2009 年 2 月,茂名市水务局组织召开了《文楼拦河闸坝安全鉴定报告》评审会,并以茂水建[2009]30 号文提出《关于化州市文楼拦河闸坝安全鉴定成果的审定意见》,在茂名市水务局的“审定意见”中,同意安全鉴定结论,同意文楼拦河闸坝安全鉴定评定为四类闸。文楼拦河闸已经纳入广东省大中型病险水闸除险加固专项规划中。因此,文楼拦河闸的重建工作是十分必要的。
2022年9月,广东省水利电力勘测设计研究院有限公司编制完成《化州市文楼拦河闸重建工程初步设计》,并取得《茂名市发展和改革局关于化州市文楼拦河闸重建工程初步设计的批复》(茂发改农经〔2022〕1062号),原则上同意化州市文楼拦河闸重建工程初步设计报告(项目代码:2208-440982-19-01-619866)。
本工程总投资为14468.93万元,主要建设工程包括拦河闸拆除重建工程;水力发电站厂房、左右岸灌溉引水建筑物、上、下游河岸加固、生产生活区等建设工程;临时工程包括施工围堰、临时生活区、施工道路等。水闸重建后不改变水闸原来的工程任务,主要是灌溉兼顾发电,满足灌溉水位,仍保持水闸上游正常蓄水位为54m,水闸总净宽65m。该工程属中型Ⅲ等,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。工程主要建筑物防洪标准为30年一遇,100年一遇校核;次要建筑物设计防洪标准为20年一遇,50年一遇校核。本工程占地面积13.88hm2,其中永久占地4.23hm2,临时占地9.65hm2,计划于2023年7月~2025年6月进行建设,施工总工期为24个月。
|
|