据反馈,电白水东滨海某洲小区5、6、8栋的某菱电梯一个月内同时出现核心部件——补偿链破损问题,导致双电梯变为单电梯使用,然后小区物业提请使用业主维修金,仅5栋电梯,仅更换补偿链,就需要动用维修金25000多元。与此同时,6、8、14栋等都在一个多月时间内也同时出现了需要启用业主维修金,有的甚至高达4万多元。问题是,小区一期好多栋的电梯,用了超过六年都没出现过问题,
今年物业刚更换了电梯保养检测公司——强泰公司,5、6、8栋,都是滨海某洲二期销售楼房,从交楼到现在,不足3年、入住率最高不到六成,正常来说,使用都不到两年,就全部几栋都出现了“大问题”,然后物业那边说电梯保质期仅一年,已过了保质期,电梯属于特种设备,质保时间那么短?几栋楼都是新的,商量好一起坏的?按理来说,电梯一月两检,有什么问题应该会及时发现,而不是一下子出现核心部件严重损毁才发现。一些业主咨询了某菱公司人员,就算是更换补偿链,一条才两千块左右,为何滨海某洲的动则高达几万块?更离谱的是,物业贴出的公告,说是要更换两台电梯的补偿链,公告日期是4月24日、5月6日,但现在仍然在使用的客体,最后两次上门检测时间4月24日、5月9日,检测结果都是“正常”!既然是检测正常,那为何两台电梯包括仍在使用的客梯都要更换补偿链?补偿链出现这么大损坏为什么之前没有发现问题?到底这个检测是真的有人检测还是走过场而已?
电梯使用之间关系生命安全和百姓利益,电梯监管与物业监管,涉及哪些部门呢?电白住建局和市场监督管理局吗?
原标题:电白滨海某洲电梯猫腻事件还是坑人事件?
最后两次客梯检测结果都正常
公告显示日期4.24
破损情况
|
|