查看: 2349|回复: 6

[今日关注] 尽量用BVR线吧。每年高温,都有几锅这样的。

[复制链接]
发表于 2024-6-23 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
本帖最后由 一只大西瓜 于 2024-6-23 11:48 编辑

老实说,我真的不知道什么叫硬线,软线。

仅知道
BV线,十平方以下是一条芯的,十平方以上是七芯打起。
BVR线,一般都是11芯的。
RV线,没数过。

如果非要分硬线,软线的话。
BV线和BVR线,都可以说是硬线,而且BVR线是最好的硬线。
RV线和BVR线,都可以说是软线,而且,BVR线是最好的软线。

BVR线难施工,又难接线,特别现在很多老板还买那种小面板(差不到一两块)的插座。

在家装上,几乎没见过用RV线,

在家装上,BV线容易施工,难维护。烧起来,很少烧电器,多烧空开和插座。运气不好,几年会烧,运气再黑点(电器功率大,线平方数够),会连续烧空开(不用插座的电器),暗装的话,仅能重新拉明线。

BVR线,难施工,容易维护。没见过烧过的。
IMG_1275.jpeg






 楼主| 发表于 2024-6-23 11:56 | 显示全部楼层 | 来自广东
暗装,打七八折;
房子面积大,再打折七八折;
使用电器功率大,再打七八折;
现在高温变态天气多,使用再打七八折。
全面因素加起来,安全功率得打几折?
BV线问题的核心是:接触面积小。

现在支线主线,都用6平方BVR线了。
 楼主| 发表于 2024-6-23 12:06 | 显示全部楼层 | 来自广东
BVR线,一般是单线单管的,多线单管?摩擦力大,不是拉死电工,就是拉坏管子。那怕单线单管,一个人施工,也很麻烦。
BV线,容易施工,别说一线一管,一人就能拉了,那怕一管三线,一个人施工也不怕,两人就小意思了。

别被无良中介忽悠了。
 楼主| 发表于 2024-6-23 12:25 | 显示全部楼层 | 来自广东
BVR线烧线,仅在工业上见得多。经常见有些不合格厂工,拿一平方的线带动3.5千瓦下的电机,那怕烧线,也是烧烧里的一两根芯。

不过,伴随的是:电机或设备,也烧了。

 楼主| 发表于 2024-6-23 12:41 | 显示全部楼层 | 来自广东
黑心中介忽悠说:多股线容易施工,和容易拉断。

实际上,多股线更难施工,难拉断。多股线为什么会被拉断?因为多股线比单股线用力更大。

一管走三根BV单股线,小意思。
一管走三根BVR多股线,嘿嘿,你试试转几个弯看看。
 楼主| 发表于 2024-6-23 20:35 | 显示全部楼层 | 来自广东
BV线,理论上要用线鼻子增大接触面积的。

BVR线,用大面板插座(压板金手指,不怕拥挤能插两条6平方线和一条4平方线)。仅要压紧,比bv线更难氧化。
Bar线用小面板插座,用ot 鼻子就行了,不费工,不费力。
 楼主| 发表于 2024-6-23 20:42 | 显示全部楼层 | 来自广东
买bvr 线别买非标线。

相同规格的bvr 线,直径会比bv线粗点的。要是一样大小,铜线不达标。

国标,现在分为市场上的国标(非国标),和包过检的国标(真国标)。