(1)元塘水闸
元塘水闸运行时间长,建设年代久远,因受历史建设条件等因素限制,在逐
年加高堤围的过程中,涵闸的顶部填土不断增加,荷载已大大超出当初的设计荷
载,存在主要问题有缺乏原始设计、施工及竣工资料;设计标准低,施工质量较
差;原涵闸采用的砂浆标号较低,石块骨料密实差,风化严重;涵闸尺寸偏小,
过流能力不足;多数涵闸出口无消能防冲设施,出口流速大,冲刷严重;部分涵
闸外周覆盖土层不能达到规范要求的密实度;部分涵身出现开裂、渗漏问题等。
以致目前绝大部分的涵闸损坏情况比较严重,已危及堤防的安全,亟需拆除重建
处理。
(2)肖坡水闸
肖坡水闸位于化州市北面、鉴江西岸凤口村旁的丽江河道上。建于 19 世纪
60 年代,由于建设年代早,且经过50 多年的运行,水闸已出现过流能力不足、
闸室砼及砌石碳化严重、砼强度不足、消能防冲设施损毁、下游护坡砌石大部分
被冲毁等隐患,已危及堤防的安全。
(3)博青水闸
博青水闸位于化州市北面丽岗镇博青村旁的鉴江西堤上。闸建于19 世纪70
年代,由于建设年代早,且经过40 多年的运行,水闸已出现过流能力不足、闸
室砼及砌石碳化严重、砼强度不足、消能防冲设施损毁、下游护坡砌石大部分被
冲毁等隐患,工程结构和运用指标大部分无法达到现行设计标准。
(7)茅岭水闸
茅岭水闸位于化州市北侧坡石村茅岭小组旁的罗江右岸无名小支流边上。水
闸普遍已运行四五十年。水闸建于19 世纪70 年代,由于建设年代早,且经过近
50 年的运行,水闸已出现过流能力不足、闸室砼及砌石碳化严重、砼强度不足、
消能防冲设施损毁、下游护坡砌石大部分被冲毁等隐患,工程结构和运用指标大
部分无法达到现行设计标准,已危及堤防的安全,需要拆除重建处理。
|